(1)手動自潔方式:
切換到此種工作方式時,PLC就根據(jù)預先設置的定時反吹程序對每組濾芯依次進行反吹,只有將此種模式關閉,反吹才能停止。高效過濾器的使用中,與軸流風機配套使用的原高效過濾器為布袋式過濾器
(2)自動自潔方式
當壓力變送器檢測到凈氣腔與吸氣腔的負壓達到設定的反吹負壓時,顯示控制儀第一報警點報警并輸出開關量信號給PLC,PLC接收到開關量信號后按照預先設置的程序依次對每組濾芯進行反吹,一組為5個濾芯。正常情況下,高效過濾器在反吹的作用下,凈氣腔與吸氣腔的負壓下降,當負壓下降到設定的負壓下限時,反吹停止。當高效過濾器在長時間的運行后,反吹對濾芯的壓損下降所起的作用甚微時,凈氣腔與吸氣腔的負壓會繼續(xù)升高,當其負壓升高到設定的報警負壓時,顯示控制儀的第二報警點報警并輸出開關量信號給PLC,PLC接收到開關量信號后接通控制柜門板上的超壓報警燈電源,超壓報警燈亮指示設備管理人員應及時更換濾芯。
(3)定時自潔方式
切換到此種方式時,PLC就根據(jù)預先設置的定時反吹程序對每組濾芯依次進行反吹,反吹的間隔時間與反吹遍數(shù)可預先設置。
By廣州悅鑫